Absicherung von MS- Schalter in Mittelspannungsanlagen
 1
16.08.12 14:18
MikeDenkmann 
Absicherung von MS- Schalter in Mittelspannungsanlagen

Wir stellen als Firma Mittelspannungs-Schaltstationen her. Oft ist der Anwendungsfall „Einspeisung von Photovoltaikleistung“ in das Mittelspannungsnetz.
Für den Mittelspannungsschalter brauchen wir eine Stromversorgung mit Gleichspannung- oder Wechselspannungsausgang, die den Mittelspannungsschalter weiter versorgt wenn die Betriebsspannung mal ausfällt.
Überbrückungszeiten bis 20 Stunden sind dabei nicht selten. Die Ausgangsleistung bewegt sich im Bereich von 10Watt – 200Watt Leistung.
Welche Produkte kann man dafür einsetzen?

16.08.12 14:29
admin 

Administrator

Re: Absicherung von MS- Schalter in Mittelspannungsanlagen

Hallo Herr Denkmann!

Für den AC Betrieb bieten wir hierfür eine kleine USV Anlage die so ausgelegt ist, das Sie eine kleine Leistung für eine sehr lange Zeit liefern kann. Wir liefern diese Anlagen schon für diesen Anwendungsbereich. Unsere Kunden sind sehr zufrieden damit.
Im DC Bereich ist es nicht anders. Hier haben wir spezielle 24V USV Systeme, die ebenfalls Lasten bis zu 20h überbrücken können. Auch diese Anlagen werden von uns an namhaften Herstellern von Schaltstationen geliefert.
Sie können sich gerne Unterlagen anfordern unter der bekannten Email Adresse.

Mit freundlichen Grüßen

03.09.12 09:10
MikeDenkmann 
Re: Absicherung von MS- Schalter in Mittelspannungsanlagen

Wenn bei einem Stromausfall der Akku am Wochenende total entladen wird, muss ich dann nicht befürchten, dass der Akku Schaden genommen hat oder ist es egal, wie tief ein Akku entladen wird?

03.09.12 09:54
admin 

Administrator

Re: Absicherung von MS- Schalter in Mittelspannungsanlagen

Nein, es ist bei weitem nicht egal wie tief ein Akku entladen wird. Es ist so wie Sie sagen. Ein entladener Akku wird geschädigt wenn er so tief entladen wird, dass seine minimale Entladeschlusspannungsgrenze unterschritten wird.
Unsere Geräte besitzen deshalb eine Unterspannungsüberwachung mit einem automatischen Lastabwurf. Sollte der Akku länger als die kalkulierte Zeit entladen werden und die Akkuspannung sinkt zu tief ab, so wird der Akku vollautomatisch von der Last getrennt. Bei Netzwiederkehr wird die Ladung wieder aufgenommen und die Last wieder zugeschaltet. Das Ladegerät versorgt nun die Last und lädt parallel dazu den Akku wieder auf.

26.02.13 12:53
J.Mehnert 
Re: Absicherung von MS- Schalter in Mittelspannungsanlagen

Ich habe Ihre Anmerkungen sehr interessiert verfolgt.
Bei uns in der Firma benötigen wir aber oft 60V UGV / USV Systeme.
Sind die auch bei Ihnen erhältlich?

Mit freundlichem Gruß aus Mannheim


Johannes Mehnert

26.02.13 12:58
admin 

Administrator

Re: Absicherung von MS- Schalter in Mittelspannungsanlagen

Sehr geehrter Herr Mehnert,

selbstverständlich liefern wir auch 60V UGV Anlagen für den Mittelspannungsbereich. Von diesen Anlagen haben wir einige verschiedene Ausführungen, so wie der Kunde es haben möchte.
Mit Lastabwurf bei entladener Batterie, Isolationsüberwachung, Batteriekreisüberwachung DC Überwachung usw. Viele Anlagen haben wir bei diversen Netzbetreibern schon im Einsatz.

Wenn Sie Bedarf haben, fragen Sie uns einfach.

Mit freundlichen Grüßen

 1


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, im USV Lexikon sowie im Batterielexikon.
Bei Fragen senden Sie uns einfach eine Email oder rufen uns an.



Powered by: phpFK - PHP-Forum ohne MySQL - phpFK Lite-Version | Forum Download | Vollversion kaufen | Support