Guten Tag,

ich melde mich hier mit einem etwas speziellen Anliegen.
Wir haben eine alte USV welche bald rausfliegt.
Nun wollen wir folgendes realisieren.

Wir besitzen ein EDV Rack in dem unser Server , Switch und unsere Telekommunikationsanlage läuft.
DIese würden wir gerne mit einer neuen USV stützen.
Jetzt kommt die herausforderung.
Im falle eines STromausfalles würden wir gerne Einspeisungsseitig etwas wie einen Umschalter haben ( Hot Plug ) mit welchem wir vom normalen Stromnetz auf einen Generator umschalten können. Und das unterbrechungsfrei.
Oder gibt es alternativ USV Anlagen mit 2 Einspeisungen wo ich in einem solchen Fall einfach den Generator laufen lassen kann ? Für Ihre Hilfe bedanke ich mich im voraus.

MFG D.Boll

02.02.16 16:58
admin 

Administrator

Re: Neues USV System AUtohaus

Hallo dom86,

über welche Leistung reden wir? Einphasige USV oder dreiphasige USV? Wo soll die USV integriert werden und welche Zeit soll überbrückt werden? Das ist wichtig um zu ermitteln welches System in Frage kommt.

Es gibt automatische Netzumschalter, die unterbrechungsfrei die Quellen Netz oder Generator auf die Last umschalten. Allerdings eine teurere Angelegenheit.
Besser ist eine USV mit zwei Eingängen. Der "normale Netzeingang" wird durch das EVU Netz gespeist und der Bypasseingang über den Generator. Nicht sehr optimal, da die USV bei Netzausfall in den Batteriemodus geht und die Batterie entlädt. Erst bei entladener Batterie schaltet sie auf den Bypass.

Warum unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen Netz oder Generatorbetrieb. Eine geeignete einfache automatische Umschaltung vor der USV genügt. Bei Netzausfall versorgt die USV die Last so lange bis der Generator hochgelaufen ist.

Wir können Ihnen noch weitere Vorschläge machen wie komfortabel wir es realisieren. Kontaktieren Sie uns einfach per Email.


Mit freundlichen Grüßen

Th.Harms