Anmelden AnmeldenSchließen
| Passwort vergessen?
phpFK - Logo

Die USV Profis

PSG Elektronik GmbH. Ihre leistungsfähige Firma für die Lieferung und Service von USV-, Gleichrichter-, Netzersatz- und Batterieanlagen. Besuchen Sie uns unter www.PSG-Elektronik.de
Fehlerarten bei einem Wechselrichter
 1
03.11.14 13:49
Miriane 
Fehlerarten bei einem Wechselrichter

Hallo,
ich bin Studentin und beschäftige mich momentan mit einem Wechselrichter(Zwei und Drei-Punkt). Ich suche mögliche Fehler und deren Ursachen.
Welche Fehler gibt es? wann treten Sie auf? Wo treten Sie auf? und mögliche Lösungen.

Kurzschlüsse, Überlast, Übertemperatur sind die Fehler, die ich momentan nennen kann, aber richtige Erklärung dafür weis ich nicht genau.
Wenn jemand sich gut mit dem Thematik auskennt, werde ich sehr dankbar sein.


Grüße.
Miriane.

04.11.14 15:38
admin 

Administrator

Re: Fehlerarten bei einem Wechselrichter

Hallo Miriane


Die Fehlerarten bei Wechselrichtersystemen kann man wie folgt einteilen:
1. Fehler durch die Eingangsparameter hervorgerufen
2. Fehler durch die Wechselrichter selber hervorgerufen
3. Fehler durch die Ausgangslast hervorgerufen
4. Fehler durch äußere Einwirkungen

Zu 1.
Falsche DC Eingangspannung
Zu hohe Welligkeit der Eingangsspannung

2.
Übertemperatur durch Verstopfte Kühlkanäle im Kühlkörper oder Umgebungstemperatur zu hoch, Lüfterausfall im Gerät.
Überlast am Ausgang des Wechselrichters
Elektronikfehler
Brückenkurzschluß durch fehlerhafte Ansteuerung oder defekte Elkos vor den Brücken
Zu hoher Ausgangsklirrfaktor durch defekte Ausgangskondensatoren
Über- oder Unterspannung am Ausgang, hervorgerufen durch Regelerausfall

3.
Überlast am Ausgang
Zu starke unlineare Last oder Pulslasten
Überschreitung des Crest Faktors
Zu hohe EMV Rückwirkungen von zu versorgenden Geräten

4.
Leitende Staubablagerungen in der Leistungselektronik, zu hohe Feuchtigkeit.

Wir können hier aus Zeitgründen nur ein paar Fehler ansprechen. Wir hoffen das es Ihnen trotzdem ein wenig weitergeholfen hat.


Mit freundlcihen Grüßen

05.11.14 09:50
Miriane 
Re: Fehlerarten bei einem Wechselrichter

@admin,
vielen Dank für die Antwort. Damit kann ich weiter arbeiten.

Mit Freundlichen Grüßen.
Miriane

07.11.14 13:10
Miriane 
Re: Fehlerarten bei einem Wechselrichter

@admin,
kann es sein, dass Überlast am Ausgang des Wechselrichters und Überlast am Ausgang zu 3 [Fehler durch die Ausgangslast hervorgerufen4 ]gehören?

Ich kann beide nicht unterscheiden.

MFG

13.11.14 16:35
Miriane 
Re: Fehlerarten bei einem Wechselrichter

Hallo,
habe wieder Frage, die Ausgangspotenzial eines Zweipunktwechselrichters können 2 Werte annehmen. Damit ergeben sich 8 Schaltzustände. Jeder IGBT ist in parallel mit einer Freilaufdiode ausgeschaltet. Es gibt 6 Schalter: Obereschalter (S1-S3) Untereschalter (S4- S6). Nimmt man Zustand1 (S1 ,S5, S6)[1, -1, -1] leiten.
Frage: Was kann in Fall eines dauernden Kurzschluss an IGBT 1 passiert? Diode und andere IGBT(IGBT5, IGBT6) passiert.

1-IGBT1 geht sicher kaputt, weil nicht rechtzeitig ausgeschaltet wird.


Kann mir Jemand bitte schnell helfen?. Werde Ihnen sehr dankbar.

Danke im Voraus.
MFG.
Miriane

14.11.14 20:44
admin 

Administrator

Re: Fehlerarten bei einem Wechselrichter

@Miriane

Wenn ein IGBT zerstört wurde , wird auf der betreffenden Ausgangsphase die pos. Halbwelle fehlen. Das kann zur Folge haben, dass die angeschlossene Last geschädigt wird, oder einen zu hohen Stromfluß hervorruft, was ein auslösen der Gleichspannungssicherung im DC Kreis zur Folge hat. Insbesondere wenn am Ausgang ein Transformator angeschlossen ist, kann er durch den fehlenden pos. Anteil in der entsprechenden Ausgangsphase mit Gleichspannung beaufschlagt werden, was ihn in die Sättigung treiben kann und einen hohen Stromfluß zur Folge hat. Dadurch können andere IGBT`s in der Brücke zerstört werden. Am Besten sie besorgen sich gute Fachliteratur über den Aufbau und die genau beschriebene Funktionsweise von Wechselrichtern.

Mit freundlichen Grüßen



 1


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, im USV Lexikon sowie im Batterielexikon.
Bei Fragen senden Sie uns einfach eine Email oder rufen uns an.



Powered by: phpFK - PHP-Forum ohne MySQL - phpFK Lite-Version | Forum Download | Vollversion kaufen | Support