USV Einspeisung mit einem Generator
 1
05.08.11 08:29
Michi 
USV Einspeisung mit einem Generator

Ich habe eine USV Anlage (40KVA) und möchte eine 2. Einspeisung über ein Generatornetz realisieren. Muss ich dabei etwas beachten?

05.08.11 10:16
TheodorHarms 

Administrator

Re: USV Einspeisung mit einem Generator

Hallo Michi


Wenn ein Generator eine USV speisen soll, dann muss man immer das Gesamtkonzept im Auge haben. Zunächst ist festzustellen, ob es sich um eine USV Anlage mit Thyristorgleichrichter im Eingang handelt oder um eine USV mit IGBT Gleichrichter. Der Grund ist, Thyristorgleichrichter erzeugen von Haus aus ein Spektrum hoher Oberschwingungsströme, sowie einen schlechten Leistungsfaktor. Durch diesen Umstand kann der Generator überlastet werden. Die Folge kann eine sofortige Abschaltung, Frequenzschwankung oder Spannungsschwankung sein. Abhilfe schafft nur eine starke Überdimensionierung der Generatoren oder der Einbau von sogennanten Dämpfungswicklungen seitens des Generatorherstellers. Bei PFC gesteuerten Gleichrichter haben Sie das Problem nicht. Jedoch gibt es auch hier einige Einschränkungen, die man beachten muss. IGBT Gleichrichter (Powerfaktor Korrektur, Oberschwingungsreduzierung) arbeiten mit hohen Frequenzen. Es gibt Fälle, in denen einfach gebaute Generatoren damit Probleme hatten. Hier ist immer der Generatorhersteller bei der Auslegung mit einzubeziehen.
Hier sehen Sie einmal gemäß unserer Erfahrung, wie viel größer der Generator bei den verschieden Eingangsgleichrichterarten überdimensioniert sein sollte.

Thyristorgleichrichter 2 oder 6 puls unverdrosselt: bis zu 5 fach
Thyristorgleichrichter 6 puls verdrosselt: bis zu 2,5 fach
Thyristorgleichrichter 12 Puls: bis zu 1,8 fach
IGBT Gleichrichter mit PFC Korrektur: Wegen den Einschaltströmen, Hochfrequenzschaltung 1,2 fach
Sprechen Sie in jedem Fall vorher mit uns über die richtige Vorgehensweise bei der Auslegung solcher Systeme.


Mit freundlichen Grüßen

PSG-Elektronik GmbH
Am Damm 2 - 26789 Leer
http://www.psg-elektronik.de


Zuletzt bearbeitet am 06.08.11 18:39

 1


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, im USV Lexikon sowie im Batterielexikon.
Bei Fragen senden Sie uns einfach eine Email oder rufen uns an.



Powered by: phpFK - PHP-Forum ohne MySQL - phpFK Lite-Version | Forum Download | Vollversion kaufen | Support