Batterie und USV Anlage in getrennten Räumen?
 1
18.08.11 11:13
Roland_Heise 
Batterie und USV Anlage in getrennten Räumen?

Wir möchten eine USV in unserer Werkstatt aufstellen. Die Batterie soll aber in einem Nebenraum stehen. Ist etwas dabei zu beachten

18.08.11 11:19
TheodorHarms 

Administrator

Re: Batterie und USV Anlage in getrennten Räumen?

Wenn die Batterie abseits in einem Nebenraum steht ist nach EN 62040 eine Batteriesicherung am Batterieschrank vorzusehen. Eine Absicherung in der USV genügt nicht. Die USV Batteriesicherung ist zu entfernen, da gleiche Sicherungen die hintereinander geschaltet sind, keine Selektivität aufweisen.
Die Verkabelung ist kurzschlusssicher auszuführen. Zur Erfüllung der Mindestvorschriften genügt eine Leitung H07RN-F. Eine doppelte Leitungsisolierung ist erforderlich.
Bei den Räumlichkeiten ist auf eine gute Be- und Entlüftung gemäß EN 50272-2 zu achten.
Die Be- und Entlüftungsanforderungen gemäß EN 50272-2 beziehen sich ausschliesslich auf die Gasung der Akkumulatoren. Sollten andere Wärmequellen an dem Aufstellort der Batterie sein, ist ebenfalls die Umgebungstemperatur zu überprüfen. Die Lebensdauer von Bleibatterien wird üblicher Weise bei 20°C angegeben. Je 10°C Temperaturerhöhung verringert sich die Lebensdauer des Akkus um die Hälfte. (Faustformel)