Korrekter Aufbau USV inkl. Notstrom
 1
28.01.18 11:37
Mattes2018 
Korrekter Aufbau USV inkl. Notstrom

Hallo Zusammen, ich habe ein Problem.

Wir haben auf der Arbeit ein Notstrom-Diesel und eine USV.
Jetzt hatten wir am 28.12.2017 und 29.12.2017 angeblich einen Kurzschluss in der Anlage der bis zu USV ging und diese zwei Mal abgeschaltet hat.
Dieser Kurzschluss hat 8 meiner Siemens SITOP Power Supplys beschädigt.
Keine Sicherung hat ausgelöst.

Meine Fragen.
Kann das passieren das die USV sich abschaltet und wieder einschaltet?
Ist der Aufbau normalerweise nicht so das dass "Netz" die Anlage speist und als "Bypass" bei einem Stromausfall die USV solange der Anlage Strom liefert bis der Notstrom-Diesel läuft?

Die Fachfirma der USV sagt das der Kurzschluss nicht von der USV kam sondern aus der Anlage.

Aufbau momentan bei uns ist "Netz" und Notstrom-Diesel auf dei USV und von der USV in die Anlage.

Ich habe schon eine zweite Fachfirma kontaktiert um den Fehler schnell zu finden.

Ich hoffe das ihr vielleicht ein paar Ideen für mich habt.

Vielen Dank.

01.02.18 18:54
admin 

Administrator

Re: Korrekter Aufbau USV inkl. Notstrom

Hallo Mattes2018.
Bei einem Kurzschluss hinter der USV, schaltet die USV nur dann ab, wenn das Bypassnetz nicht verfügbar ist und die USV den Kurzschlusstrom über den Wechselrichter liefern muss. Wenn der Kurzschlusstrom zu lange ansteht schaltet sich der Wechselrichter zum Eigenschutz ab. Das dadurch Netzteile zerstört werden ist eher selten.

Sie schreiben das der Dieselgenerator und das Netz an die USV angeschlossen sind. Können sie kurz beschreien wie? Hat die USV einen zweiten Anschluss für ein externes Bypassnetz? Wie wird zwischen Netz und Diesel umgeschaltet. Durch einen automatishen Netzumschalter? Wenn es einen Schalplan git können sie ihm mir gerne per Email zuschicken.

Haben sie die Fehlermeldungen der USV ausgelesen? Könnte einen zusätzlichen Hinweis geben.


Mit freundlichen Grüßen

Th.Harms


 1


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, im USV Lexikon sowie im Batterielexikon.
Bei Fragen senden Sie uns einfach eine Email oder rufen uns an.



Powered by: phpFK - PHP-Forum ohne MySQL - phpFK Lite-Version | Forum Download | Vollversion kaufen | Support